幕墙工程质量验收规范是什么?
5.1 一般规定
5.1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。
5.1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批程验收,施工完成后应进行建筑幕墙节能分项工程验收。
5.1.3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和热变形性能试验报告。
5.1.4 幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图象资料:1 被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定;2 幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充;3 构造缝、沉降缝;4 隔汽层;5 热桥部位、断热节点;6 单元式幕墙板块间的接缝构造;7 凝结水收集和排放构造;8 幕墙的通风换气装置。
5.1.5 幕墙节能工程使用的保温材料在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施。
5.1.6 幕墙节能工程检验批划分及检查数量,应按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定执行。
5.2 主控项目
5.2.1 用于幕墙节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
5.2.2 幕墙节能工程使用的保温材料,去导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。检验方法:核查质量证明文件和复验报告。检查数量:全数检查。
5.2.3 幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:1 保温材料:导热系数、密度;2 幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;3 隔热型材:拉伸强度、抗剪强度。检验方法:进场时抽样复验,验收时核查复验报告。检查数量:同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。5.2.4 幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。检查方法:观察及启闭检查。核查隐蔽工程验收记录、幕墙气密性能检测报告、见证记录。气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼接、典型可开启部分。试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。气密性能的检测应按照国家现行有关标准的规定执行。检查数量:核查全部质量证明文件和技术性能检测报告。现场观察及启闭检查按检验批抽查30%,并不少于5件(处)。
5.2.5 幕墙工程使用的保温材料厚度应符合设计要求,其厚度应符合设计要求,安装牢固,且不得松脱。检验方法:对保温板或保温层采取针插法或剖开法,尺量厚度;手扳检查。检查数量:按检验批抽查10%,并不少于5处。
5.2.6 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固。检验方法:观察;尺量;手扳检查。检查数量:检查全数的10%,并不少于5处;牢固程度全数检查。
5.2.7 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求,断热节点的连接应牢固。检验方法:对照幕墙热工性能设计文件,观察检查。检查数量:按检验批抽查10%,并不少于5处。
5.2.8 幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确,穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。检验方法:观察检查。检查数量:按检验批抽查10%,并不少于5处。
5.2.9 冷凝水的收集和排水应通畅,并不得渗漏。检验方法:通水试验、观察检查。检查数量:按检验批抽查10%,并不少于5处。
5.3 一般项目
5.3.1 镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。检验方法:观察,检查施工记录。检验数量:每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)。
5.3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求:1 密封条:规格正确,长度无负偏差,接缝的搭接符合设计要求;2 保温材料:固定牢固,厚度符合设计要求;3 隔汽层:密封完整、严密;4 冷凝水排水系统通畅,无渗漏。检验方法:观察检查;手扳检查;尺量;通水试验。检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)。
5.3.3 幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱满,并应采用耐候胶密封胶密封。检查方法:观察检查。检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5件(处)。
5.3.4伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。检验方法:对照设计文件观察检查。检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于10件(处)。
5.3.5 活动遮阳设施的调节机构应灵活,并应能调节到位。检验方法:现场调节试验,观察检查。
可见,我国对于建筑业的法律规范是细致入微的,面面俱到的。工作于建筑工程相关的朋友们在参与验收幕墙类建筑时可以结合我们整理的相关资料,不过在细节上还是要有专业人士的指导。以上就是我们为您整理的关于幕墙工程质量验收规范的全部内容,希望为您所用。
遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823
@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>
·受伤职工去哪里认定工伤
受伤职工去哪里认定工伤如发生工伤应去当地劳动行政部门(一般为人力资源和社会保障局)申请工伤认定,由劳动行政部门审核申请人提供的相关材料并根据我......
·一、非婚生子女的抚养费标准是怎样的?
一、非婚生子女的抚养费标准是怎样的?非婚生子女的抚养费标准和婚生子女是一样的,但婚生子女的抚养费标准也不是固定的。《中华人民共和国民法典》(20......
·婚后发现老公有精神病可以离婚吗
可以。一方在夫妻共同生活期间患精神病,久治不愈,另一方坚决要求离婚,经调解无效,可依法判决准予离婚。法律依据:《最高人民法院关于人民法院审理......
·拘役两个月缓刑四个月共多少个月?
(一)根据《刑法》第72条规定对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和......
·犯罪着手与未着手界限是什么?
犯罪着手与未着手界限是什么?犯罪着手与未着手界限是是否已经存在着《刑法》当中所规定的某一行为,所谓着手”,是指犯罪分子开始实行刑法分则规定的某......
·把人家打成轻伤怎么判刑
把人家打成轻伤怎么判刑?把别人打成轻伤的判刑标准是三年以下有期徒刑、拘役或者管制。《中华人民共和国刑法》第234条故意伤害他人身体的,处三年以下......
·没有劳动合同解除证明书怎么办
没有劳动合同解除证明书怎么办一、没有劳动合同解除证明书怎么办如果没有解除劳动合同证明的,可以找原先的用人单位出具,如果拒绝出具的,可以向......
·被继承人是集体户口怎么立遗嘱
被继承人是集体户口怎么立遗嘱?1、公证遗嘱办理遗嘱公证需要立遗嘱人亲自到其户籍所在地的公证机关申请办理,不能委托他人代理。如果遗嘱人因病或其他......
·正兴征地补偿标准是多少?
国家大力发展,兴建各种大型工程,会涉及到征地的问题,国家征收土地会对群众进行一定的补偿,即为征地补偿,以正兴为例,正兴属于重庆市,征地补偿费......
·紧急避险具备的条件都有哪些
紧急避险在一定程度上与正当防卫是比较类似的,因此导致不少人无法准确区分开这二者,实践中就闹出了不少的笑话。然而无论是正当防卫还是紧急避险,其......