人防工程注意事项有哪些

人防工程注意事项有哪些
  
  人防工程已经受到了国家法律的广泛重视。所以说建筑商们为了更好的完成任务,将人防工程的注意事项进行了完善总结。并且都是以法律的明确规定和标准为基础的。那么人防工程注意事项有哪些呢?
  
  一、人防工程注意事项到底有些什么呢
  
  (一)建筑部分
  
  1、防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。
  
  2、密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应 平整光洁、易于清洗。
  
  3、人防地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)不允许用水泥砂浆粉刷或找平。
  
  4、非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门 框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应伸入结构层内。
  
  5、当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入 墙内。
  
  6、在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。
  
  7、平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。
  
  8、出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时 应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。
  
  (二)结构部分
  
  1、 钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad。
  
  2、地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下 层主筋上部穿过。
  
  3、 人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。
  
  4、人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45o绑扎,墙厚≦ 400mm,每角2φ16;墙厚>400mm,每角3φ16。
  
  5、被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。
  
  6、 人防围护结构和密闭墙体(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中 部应设止水片。
  
  7、管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。
  
  8、 梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为:
  
  ①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5lad,
  
  ②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应≧1.5lad,
  
  ③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5lad,
  
  ④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5lad。
  
  (三)电气部分
  
  1、 在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强 弱电)管线,应按照人防要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿线管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50),相邻线管管壁间距不小于100mm。
  
  2、 人防强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6 根管径为50~80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体做法为两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50)。
  
  3、 各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,母 线应符合防护密闭要求,桥架应改为穿管敷设,一根电缆穿一根套管。
  
  4、临空墙、门框墙、人防外墙两侧的指示灯,配电箱,只能明装,不允许暗装。
  
  5、临空墙、门框墙、人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒在同一位置。
  
  6、甲类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽所工程、配套工程的柴油发电站中 除柴油发电机组平时可不安装外,其它附属设备及管线均应安装到位。
  
  7、人防主体浇混凝土后,不得再打洞开槽。
  
  (四)通风部分
  
  1、人防围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管,外径为配合尺寸。风管预埋管以δ≧ 3钢板卷制,预埋管长度为700,两端出砼墙150;中间双面满焊密闭肋(δ≧5,b≧50),不焊法兰。不得用现成的钢管截断代替。在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接90o虾米弯头朝下。浇混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。
  
  2、测压管以DN15镀锌钢管煨制﹑焊接,不得丝接。埋入墙砼,在砼中管段任意部位焊接 密闭肋(δ=5,b=50),井侧或非人防侧标高:人防顶板下0.5m,出墙150,丝接堵头;机房或防化值班室侧标高﹑机房地坪上大于2.0m,出墙150,丝接DN15闸阀。出墙管段刷两道红色调和漆。
  
  (五) 给排水部分
  
  1、防爆地漏和管道均为DN80,是压力管道。管道材料为镀锌钢管,连接方式为丝接,需
  
  加麻丝,白厚漆。管道伸进集水坑100,焊接钢制弯头并接管至坑底200。地漏上口标高低于地平5~10mm,盖板应能在地漏支口内灵活转动,支口上黄油,盖板刷两道沥青漆。明露管道刷两道沥青漆。
  
  2、 进出人防单元的管道,在人防侧安装P≧1.0Mpa,铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀,阀 与墙﹑顶之间的管道连接为焊接,不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于200。
  
  3、进入人防的给水管道,阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。
  
  4、临空墙﹑门框墙﹑在室外地坪上的人防外墙上水套管做法:两端出墙100,中间双面满 焊密闭肋(δ≧5,b≧50)。
  
  5、穿越人防顶板的预埋管为预埋套管,预埋管中间双面满焊闭肋(δ≧5,b≧50)。套管 出顶板上下100。
  
  6、 与人防无关管道不得进入人防,例:地面的给水﹑下水﹑雨水、空调冷凝水管。
  
  7、临空墙、门框墙、人防外墙两侧的消火栓箱只能明装。 无锡市人防工程质量监督站
  
  法律的条文越来越完善,关于人防工程的规定也越来越多。建筑方在建筑居民楼的时候,总会先参考研究人防工程注意事项,希望能建筑出合乎法律,让居民住着安心的好楼。人防工程注意事项包含了公共设施都应该注意的问题。遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·怎么算信用卡诈骗罪 怎样处罚信用卡诈骗行为
      不管是恶意透支信用卡经催收之后三个月不还的,还是使用伪造的信用卡,这样的行为虽然都算是信用卡诈骗行为,但尚不能认定构成犯罪,现实中还要结合实......


·我国法律规定盗墓是什么罪吗?
      我国法律规定盗墓是什么罪吗?盗墓属于盗掘古文化遗址、古墓葬罪。《刑法》第三百二十八条规定: 盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的......


·婚姻法中对婚后房产分割的规定
      《婚姻法司法解释(三)》实施后,在婚姻存续期间,房产的归属与离婚时房产归谁的问题成为整个中国社会关注的焦点,根据新的司法解释及以前的法律条文......


·对拆迁评估结果不满意怎么办
      对拆迁评估结果不满意怎么办拆迁都会涉及到赔偿问题,而在具体赔偿之前,需要先对被拆迁的土地、房屋等进行一个价格评估。但要是当事人对拆迁评估结果......


·国家赔偿总额是多少?
      但凡是对他人造成了损失,相关的责任人就需要进行赔偿,国家也不例外,如果是国家的责任,也是需要支付一定的赔偿的,国家赔偿同民事赔偿一样,主要以......


·孕妇血亲子鉴定费用是多少?
      科技的发展也给一些纷争的解决带来了便利,在我们的现实生活中,经常会出现一些关于亲子问题的纷争,这个时候通常大多数人都会选择去做亲子鉴定。那么......


·军人离婚财产怎么分配
      个人财产各自所有,共同财产一般平均分配。  1、军人伤亡保险金等财产的分配  根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的......


·离婚协议约定能否对抗债权人
      离婚协议约定能否对抗债权人一、离婚协议约定能否对抗债权人在协议离婚时,双方约定一方负担债务是否有效,需要看债务的性质,如果是夫妻共同债务......


·协议离婚需要公证吗 协议离婚是否要公证
      现在的人们其实法律素质普遍都是比之前高的,因此在签订很多协议之后往往都还会办理一下公证手续。而实践中,离婚夫妻在签订了离婚协议书之后,也有申......


·空白竞业协议有效期有吗?
      空白竞业协议有效期有吗?一、空白竞业协议有效期有吗?空白竞业协议有效期是没有的,空白竞业协议是无效的,不存在有效期。如果当事人有证据能证明......


·离婚后房子孩子怎么划分
      夫妻要是离婚的,房子、孩子都是需要做出处理的,但这两种都是比较难处理的,很容易产生纠纷。那么实践中,离婚后房子孩子怎么划分呢?可能很多人都......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询