地下防水工程质量验收规范 最近几年里,自然灾害频频发生,使

地下防水工程质量验收规范
  
  最近几年里,自然灾害频频发生,使得人们的生命安全与个人利益受到威胁,所以人们和国家政府越来越重视重大工程的质量问题,对于这种危及人民安全的工程项目,国家已经出台了相关的验收标准,如果未达到标准,就要重新返工,那么地下防水工程质量验收规范是怎样要求的呢?
  
  地下防水工程工程质量验收规范?
  
  1、地下工程防水等级分1、2、3、4级。
  
  2、地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。
  
  3、地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程500mm以下。
  
  4、各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查。
  
  5、防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。
  
  6、防水混凝土砂氯离子含量不得大于0.06%。
  
  7、防水混凝土水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45; 防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~160mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。
  
  8、当防水混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
  
  9、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
  
  10、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。
  
  11、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于2mm,且不得贯通。
  
  12、防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为 8mm、﹣5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差应为±5mm。
  
  13、水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振或环境温度高于80℃的地下工程
  
  14、水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。
  
  15、水泥砂浆防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按施工面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
  
  16、防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定。
  
  17、水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固,无空鼓现象。
  
  18、水泥砂浆防水层最小厚度不得小于设计厚度的85%。
  
  19、水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为5mm。
  
  20、卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面
  
  21、基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
  
  22铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽, 且两层卷材不得相互垂直铺贴。
  
  23、高聚物改性沥青防水卷材施工,冷粘法、自粘法施工气温不低于5℃,热熔法不低于-10℃。
  
  24、冷粘法铺贴卷材:卷材接缝部位应采用专用胶粘剂或胶粘带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。
  
  25、细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm
  
  26、侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆。
  
  27、采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。
  
  28、卷材搭接宽度的允许偏差应为﹣10mm。
  
  29、涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面,无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面。
  
  30、涂料应分层涂刷或喷涂,涂层应均匀,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭压宽度宜为30mm~50mm。
  
  31、涂料防水层的甩槎处接槎宽度不应小于100mm。
  
  32、涂料防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按涂层面积每100m2抽查1处,每处lOm2,且不得少于3处。
  
  33、涂料防水层最小厚度不得小于设计厚度的90%。
  
  34、墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、板与墙交接处以下150mm~300mm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
  
  35、在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa。
  
  36、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30mm~50mm厚的1:1水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。
  
  37、遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能;止水条与施工缝基面应密贴,中间不得有空鼓、脱离等现象;止水条应牢固地安装在缝表面或预留凹槽内;止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于30mm
  
  38、中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
  
  39、后浇带采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率必须符合设计要求。
  
  40、后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d。
  
  41、固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。
  
  42、埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得小于250mm;当混凝土厚度小于250mm时,应局部加厚或采取其他防水措施。
  
  43、桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸到结构底板垫层150mm处;桩头四周300mm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层
  
  44、人员出入口高出地面不应小于500mm;汽车出入口设置明沟排水时,其高出地面宜为150mm,并应采取防雨措施。
  
  45、地下连续墙应采用防水混凝土。胶凝材料用量不应小于400kg/m3,水胶比不得大于0.55,坍落度不得小于180mm
  
  46、预注浆适用于工程开挖前预计涌水量较大的地段或软弱地层;后注浆适用于工程开挖后处理围岩渗漏及初期壁后空隙回填。
  
  47、构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。
  
  对于这种关乎人民生命安全的项目,各项标准必须及其严格,甚至需要精确到毫米,所以建造之初就要严格按照验收标准所要求的标准来完成,不能偷工减料或是想蒙混过关,以上就是关于地下防水工程质量验收规范的解答,希望对您有帮助。
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·回迁房纠纷案件涉及的主要法律问题
      回迁房纠纷案件涉及的主要法律问题1)法律物权、事实物权的概念以及二者的关系。纠纷:回迁房的不动产登记尚未办理完毕,该房屋的物权是否设立?在现......


·发包人承担责任的情形包括什么?
      发包人承担责任的情形包括什么?一、发包人承担责任的情形包括什么1.提供的勘察设计有缺陷。建设工程应当遵循先勘察、后设计、再施工的程序。施工......


·对非国家工作人员行贿立案金额是多少
      其实在现实生活当中,行贿受贿的这种行为不止发生在国家公职人员身上,其实对非国家工作人员进行行贿的话,这样做也是触犯了我国国家的法规的。如果构......


·根据法律规定故意伤害罪取保要多久?
      根据法律规定故意伤害罪取保要多久?根据法律规定故意伤害罪取保要12个月的时间,取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。取保候审......


·答辩能否中断诉讼时效?
      答辩能否中断诉讼时效?被告的答辩,这是基于原告的起诉而作出的反应,事实上,原告的起诉行为,已经产生了诉讼时效中断的效果。而单纯从被告的答辩角度......


·离婚什么条件有利抚养权
      离婚什么条件有利抚养权1、积极条件教育程度高、经济条件好、跟孩子感情好、从小跟随一方或者祖父母外祖父母时间多2、消极条件绝育,对方有严重疾病、......


·停运损失法官怎么判决 ?
      停运损失法官怎么判决?一、停运损失法官怎么判决在交通事故损害赔偿案件中,如果受害人以被损车辆正用于货物运输或者旅客运输经营活动,要求赔偿被......


·一、根据法律规定交通事故交警会扣人吗?
      一、根据法律规定交通事故交警会扣人吗?1、根据法律规定交通事故交警不会扣人。负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故责任重新认定......


·醉酒驾驶吊销又开车会受到什么样的处罚?
      酒后驾车不仅是一个不好的习惯,而且属于违法行为,当事人会受到交警部门的处罚。像醉驾的话,当事人的驾照会被吊销,并且在五年内不得开车。可是有的......


·欠钱失联多久可以立案
      失踪24小时警方才能进入调查或者立案。但是立案很不容易,因为刑事立案是非常复杂的事情,立了就不能撤,而且需要拿出大量的警力。所以如果你不能提供......


·被定为寻衅滋事拘捕不合理怎么办?
      一,被定为寻衅滋事拘捕不合理怎么办?1,向市公安局法制办或平度市政府法制申请行政复议并请求国家赔偿,赔偿内容为非法拘捕的天数和令堂人身伤害的赔......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询