  一、 楼地面:
  
  1、 空鼓:现场情况:现场检测发现部分房屋非常严重
  
  参照标准:50209—2002 5.2.5规定地面空鼓不能大于400cm2,且不多于2处。
  
  2、 踢脚线空鼓:现场情况:现场检测发现部分房屋非常严重
  
  参照标准:gb50209—2002 5.2.8条规定空鼓长度不应大于300mm,且不多于2处。
  
  3、 地面找坡:现场情况:现场检测发现部分卫生间地漏有积水现象。
  
  参照标准:gb50209—2002 5.2.7条规定不得有倒泛水和积水现象
  
  4、 渗水、水渍:现场情况:现场检测发现部分卫生间水管边严重渗漏。
  
  参照标准:gb50209—2002 4.10.10条规定严禁渗漏
  
  5、地面面层观感:现场情况:现场检测发现有裂缝、起砂。
  
  参照标准:gb50209—2002 5.2.6条规定不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等
  
  6、楼层地面高差:现场情况:现场检测发现高差为10-20mm。
  
  参照标准:gb50209—2002 3.0.15条规定有排水要求的建筑地面面层与相连各类面层的标高差应符合设计要求(一般为30mm)
  
  二、 墙体
  
  1、 空鼓:现场情况:现场检测发现部分房屋大面积空鼓。
  
  参照标准:gb50210-2001 4.2.5条规定抹灰层与基层之接必须粘结牢固,应无空鼓、脱层、爆灰和裂缝。
  
  2、裂缝:现场情况:现场检测发现部分房屋墙面有裂缝。
  
  参照标准:gb50210-2001 4.2.5条规定抹灰层与基层之接必须粘结牢固,应无空鼓、脱层、爆灰和裂缝。
  
  3、表面平整度:现场情况:现场检测发现部分房屋偏差较大
  
  参照标准:gb50210-2001 4.2.11条规定允许偏差为4mm(按普通抹灰计)。
  
  4、立面垂直度:现场情况:现场检测发现部分房屋偏差较大
  
  参照标准:gb50210-2001 4.2.11条规定允许偏差为4mm(按普通抹灰计)。
  
  5、涂料:现场情况:现场检测发现部分房屋涂料不均匀、掉粉、起皮。
  
  参照标准:gb50210—2001 10.2.4条规定应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉
  
  三、 门窗
  
  1、表面质量:现场情况:现场检测发现部分房屋所有门窗污染严重、破损。
  
  参照标准:gb50210—2001 5.4.8 条规定塑料门窗表面应洁净、平整、光滑、大面应无划痕、碰伤。
  
  判定:为不合格。
  
  2、门洞最小宽度、高度:现场情况:现场检测发现阳台单扇门偏差较大
  
  参照标准: gb50096—1999 3.9.5条规定公共外门1.2米,护(套)门、起居室、卧室门0.9米,厨房门0.8米,卫生间、阳台门(单扇)0.7米,高度统一为2米
  
  3、玻璃品种:现场情况:现场检测发现未用安全玻璃
  
  参照标准: gb50210—2001 5.6.2条规定品种、规格、尺寸、色彩应符合设计要求,单块玻璃大于1.5平方时应使用安全玻璃(9.2.4条规定安全玻璃指夹层玻璃和钢化玻璃)
  
  4、门窗扇安装:现场情况:现场检测发现无防脱落措施、开关不灵活
  
  参照标准: gb50210—2001 5.3.4(铝),5.4.5(塑)条规定必须安装牢固并应开关灵活,关闭严密,无倒翘,推拉门窗必须有防脱落措施
  
  5、框正、侧面垂直度:现场情况:现场检测发现偏差过大
  
  参照标准: gb50210—2001 5.3.12(铝)条规定允许偏差为2.5mm 5.4.13(塑)条规定允许偏差为3m
  
  6、门窗槽口对角线:现场情况:现场检测发现偏差过大
  
  参照标准: gb50210—2001 5.3.12(铝)条规定小于等于2米,允许偏差3mm,大于2米,允许偏差为4mm;5.4.13(塑)条规定小于等于2米,允许偏差3mm,大于2米,允许偏差为5mm
  
  四、 电气
  
  1、电源插座数量:现场情况:现场检测发现所有房间都少插座
  
  参照标准:gb50096—1999 6.5.4条规定卧室、厨房设置一个单相三线和一个单相二线的插座两组,起居室设置一个单相三线和一个单相二线的插座三组,布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处设置专用单相三线插座各一个。
  
  2、卫生间插座:现场情况:现场检测发现有部分插座高度不足,未用接地线触头的保护形插座。
  
  参照标准:gb50303—2002 22.1.3条规定潮湿场所采用密封型并带接地线触头的保护形插座,安装高度不低于1500
  
  3、户内箱:现场情况:现场检测发现空开排版错误、标识不完整。
  
  参照标准:gb50303—2002 6.2.8条规定接线整齐,回路编号齐全,标识正确
  
  五、排水
  
  1、 通气管高度、位置是否合理:现场情况:现场检测发现出口4米以内有门窗未高
  
  出门窗顶600mm或引向无门窗一侧;未高出屋面2米
  
  参照标准:gb50242—2002 5.2.10条规定不得与风道或烟道连接。应高出屋面300mm.在通气管出口4米以内有门窗时,应高出门窗顶600mm或引向无门窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2米
  
  2、排水管有无倒坡:现场情况:现场检测发现有倒坡
  
  参照标准:gb50212—2002 5.2.3条规定生活污水管道度必须符合设计要求
  
  3、露台都无下水畚箕。
  
  4、露台檐沟、底层阳台无疏水篦
  
  六、楼梯、栏杆
  
  1、扶手、栏杆外观:现场情况:现场检测发现部分栏杆有锈蚀。
  
  参照标准:gb50210—2001 12.5.8条规定护拦和扶手表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
  
  2、公共楼梯平台净宽:现场情况:现场检测发现部分公共楼梯平台净宽不足
  
  参照标准: gb50096—1999 4.1.4规定不应小于楼梯梯段净宽且不小于1200,楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2000
  
  3、栏杆间距:现场情况:现场检测发现栏杆间距过大,未采用防止少年儿童攀登的构造
  
  参照标准:gb50352—2005 6.6.3 条规定杆件净距不应大于110,必须采用防止少年儿童攀登的构造
  
  4、公共楼梯梯段净宽:现场情况:现场检测发现部分公共楼梯梯段净宽净宽不足
  
  参照标准:gb50096—1999 4.1.2规定七层和七层以上房屋不应小于1100,六层及六层以下不应小于1000
  
  七、屋面
  
  1、卷材收头: 现场情况:现场检测发现收头未用金属压条固定,无预留凹槽。
  
  参照标准:gb50207—2002 4.3.13条规定天沟、檐沟、檐口、泛水和卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。
  
  2、瓦屋面:现场情况:现场检测发现南北屋面瓦片破损较多、瓦片未用钉子固定。
  
  参照标准: 图集号:99浙j 15设计说明中要求 屋面坡度大于等于15度小于22.5度,所有周边瓦片用钉子固定。屋面坡度大于等于22.5度小于45度,所有的周边瓦片用钉子固定及每隔上下一排的瓦用钉子或搭扣(或称瓦片夹头)固定。屋面坡度大于等于45度小于等于51度,所有的瓦片至少用1枚钉子固定或搭扣固定。
  
  3、露台分格缝:现场情况:现场检测发现南北露台无分格缝。
  
  参照标准: gb50207—2002 4.3.19条规定水泥砂浆、块材或细石混泥士保护层与卷材防水层应设置隔离层,刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。6.1.4条规定细石混泥土防水层的分格缝,应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜大于6m。分格缝内应嵌填密封材料。
  
  八、烟道
  
  现场情况:现场检测发现露台有排烟道,且高度不足2米。
  
  参照标准:gb50352—2005 8.2.4条规定通风系列就符合下列要求:2 废气排放不应设置在有人停留或通行的地带。gb50242—2002 5.2.10条规定应高出屋面300mm.在通气管出口4米以内有门窗时,应高出门窗顶600mm或引向无门窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2米
  
  九、预留洞
  
  1、强排孔设置:现场情况:现场检测发现部分卫生间无强排孔。
  
  参照标准: gb50096_1999 6.4.3条规定无外窗的卫生间,应设置有防回流可构造的排气通风道,并预留安装排气机械的位置和条件
  
  我国针对建筑工程质量验收的时候,对各个分项工程的验收都有着相应的要求。对墙体,楼地面,门窗,电气排水楼梯,屋面等这些,在验收的时候,对于质量上的要求都是不一样的。其实我国质量监管验收单位在进行验收的时候,也是以此为标准的。
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·违约金过高的举证责任由谁承担
      违约金过高的举证责任由谁承担双方签署合同后,如果一方违约导致合同无法执行,应该由违约方承担责任,并支付违约金。有时候,一方要求的违约金过高,......


·医疗纠纷赔偿标准是怎样的
      医疗纠纷赔偿标准是怎样的因为医疗事故赔偿问题而产生的纠纷,我们也可以称之为医疗纠纷,此时就会涉及到对患者或死者家属赔偿的问题。那么医疗纠纷......


·董事会决议范本怎样编写
      董事会决议范本怎样编写股份有限公司或有限责任公司是现代两种基本的公司构成形式,而这两种类型的公司决策机构都是公司董事会,公司董事会通过共同......


·可以放弃继承一部分遗产吗?
      可以放弃继承一部分遗产吗我国现行继承法对此未做明确规定。一般认为,继承权具有不可分性,只能全部接受或者全部放弃,而不能附加任何条件,不允许部......


·公司法人承担什么责任?
      公司法人承担什么责任?不管公司的规模如何,在成立的时候,都要通过股东会议选举出一个法人。其代表公司行使各项职权,包括签署一些法律文件,授权他人......


·醉酒后无证驾驶会被扣车的
      醉酒后无证驾驶会被扣车的。1.醉驾和无证驾驶是合并处罚的。无证驾驶跟醉酒驾驶,等于很严重的违章。2.无证驾驶:罚款2000元、暂扣车辆、拘留15天;你开的......


·法律规定车辆违章在哪交罚款?
      现在交通车辆违章的现象很普遍。那车辆违章在哪交罚款呢?法律规定若是小分,或是罚款100扣6分,高速超速的罚200扣6分等,可以在当地交警交款。如果是......


·医疗过错精神损失赔偿的标准有哪些
      医疗过错精神损失赔偿的标准有哪些一、医疗过错精神损失赔偿精神损害抚慰金:受害人或者死者近亲属遭受精神损害,赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神......


·一、工作10年没签劳动合同如何补偿?
      一、工作10年没签劳动合同如何补偿?1、“工作十年没有签订劳动合同”,工作满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,按已订立无固定期限劳动合同算,可......


·申请工伤鉴定以后多长时间做鉴定?
      申请工伤鉴定以后多长时间做鉴定?申请工伤鉴定以后应该在1年的时间里提出做鉴定,因为从出事到工伤认定不要超过一年,这一年内单位不申请工伤认定的,......


·配偶与他人有小孩算重婚吗?
      配偶与他人有小孩算重婚吗?配偶与他人有小孩是否算重婚罪,应当根据具体的情况来进行判断,依据我国《刑法》的规定,在已经结婚的情形下,如果与其他人......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询